• 在建筑工程中砌筑超过3.6米时套什么脚手架:

    有的说应该套补充定额中满堂脚手架而有的说应该套外脚手架双排钢管架
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两种都需要计算 计算综合脚手架时,对于超过3.6米的层高,需要增加计算满堂脚手架 计算外墙脚手架时,对于超过3.6米的层高,也需要增加计算超高的脚手架,但不一定是双排钢管架,要根据图纸设计要求,再结合甲方要求来选择材料。

    2008-07-07 15:03:19 

  • 在建筑工程中砌筑超过3.6米时套什么脚手架, 回答如下;外墙套双排脚手架,内墙套单排脚手架,室内装饰套满堂脚手架。

    2008-07-07 15:28:44 

  • 高度超过3.6m小于6m时,按双排里脚手架计算。 (一)高度超过3.6m的内墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可按里脚手架计算规则计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排里脚手架乘以0.3系数计算。 (二)室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,可计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.61~5.2m之间时,计算基本层。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。增加层按下式计算:满堂脚手架增加层=[室内净高度-5.2(m)]/1.2(m)

    2008-07-07 15:41:40 

  • 在采用的定额里查询脚手架相关规定。

    2008-07-07 15:57:37 

  • 套外脚手架双排钢管架

    2008-07-07 15:03:00 

  • 应该套外墙单排脚手架定额子目,以墙高为指证套用合适的定额

    2008-07-07 15:03:40 

    2008-07-07 15:06:56 

  • 应该套外脚手架双排钢管架 满堂脚手架是装修脚手架。适用于3.6米以上的天棚装饰工程。

    2008-07-07 15:07:15 

  • 按单排脚手架套;在装饰脚手架里只能套满堂脚手架增加层,3.6-5.2m之间计算基本层,超过52.2m时每增加1.2m按增加1层计算

    2008-07-07 15:09:33 

  • 这个问题回答全了较难,建议看看交底培训资料。这里简单说一下山东省的有关规定:1.外墙脚手架砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算,高度在15m以上或高度虽小于15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%(或外墙为现浇混凝土,砌块墙)时按双排脚手架计算。 2.里脚手架 凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度1/2处)的高度在3.6m以下(非轻质砌块墙)时,按单排里脚手架计算;高度超过3.6m小于6m时,按双排里脚手架计算。不能在内墙上留脚手架洞的各种轻体砌块墙等套用双排里脚手架。若内墙砌体(非轻质砌块墙)高度超过6m时,按外墙单排脚手架执行;轻体砌块墙砌体高度超过6m时按双排脚手架执行。

    2008-07-08 17:33:27 

  • 套单项脚手架

    2008-07-07 19:21:35 

  • 单排钢管外脚手架

    2008-07-07 21:47:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!