造价 2020-04-30 15:02:40 | 四川省 土建 | 713查看 3回答
现浇板附加底筋是什么意思?是指在已是双层双向的板上,另加一个C6@400的底筋吗
还是指C6@400的底筋替代X方向上的C8@200的底筋呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的。
2020-04-30 15:03:27
-
双层双向布置好之后,单独再增加的
2020-04-30 15:04:00
-
这类是附加的钢筋,可以用广联达算量软件的跨板受力筋布置,不是替代的
2020-04-30 15:05:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看