sh****@163.com 2008-07-07 16:06:59 | 辽宁省 其他专业 | 433查看 9回答
砖混结构中 柱:c20 抗震烈度7度
砖混结构中 柱:c20 抗震烈度7度 那么抗震等级多少?三级还是四级?搭接与锚固是默认吗?还是按设计说明.
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳抗震烈度7度,如果图纸设计基本地震加速度0.10g,图纸又没说明抗震等级的话,那么一般情况下,我觉得应该就是三级抗震
2008-07-07 16:17:10
-
按设计说明.
2008-07-07 16:11:14
-
抗震等级按按设计说明,搭接与锚固按采用的图籍确定.
2008-07-07 16:11:26
-
抗震等级图纸中应该有说明 在楼层中把柱的混凝土标号修改好 它的锚固和搭接会按照图集自动过来,如果图纸中有说明可以进行修改
2008-07-07 16:12:19
-
砖混结构中 柱:c20,抗震烈度7度,抗震等级是四级,搭接与锚固是默认的,与默认值不符时以设计说明为准。
2008-07-07 16:14:55
-
抗震烈度7度是二级抗震,搭接与锚固是默认的
2008-07-07 16:15:54
-
这个我问过设计,砖混结构的工程结构上不说抗震等级,但是我们用软件计算钢筋时必须输入抗震等级,一般按三级就可以了
2008-07-07 16:20:21
-
这个问题一般设计说明中写的很清楚,按图纸上写的就行了
2008-07-07 16:23:58
-
砖混结构中 柱:c20,抗震烈度7度,抗震等级是三级,搭接与锚固以设计说明为准。
2008-07-07 16:26:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看