• 请问老师第一张图是系统图,第二张图是平面图,帮忙看下平面图中画的对不?谢啦

    立管

    系统图

    1. 平面图中从桥架出来至第一个插座的管线是沿顶走吗?

    2. 桥架处的立管与桥架至第一个插座的水平管以及第一个插座的立管设为2倍对吗?

    3. 第一个插座的有2个立管对吗?

    2020-04-30 18:00:18 补充

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、不需要沿顶板走,从桥架水平出管就可以;

    2、每一个TO插座都是单独的管线,不能像普通插座那样串起来;

    3、从桥架水平出两根管线,分别接到2个TO插座。实际施工为了省钱,也可能出现2根线共管,如果现场没施工,可以先不考虑共管的情况。

    4、发现个问题:两个插座并排安装,距离非常近,从第一个插座到第二个插座的管线不需要返到地面,画个横管直接连接两个TO插座就可以。

    2020-04-30 18:39:42 

  • 对,第一个插座处,需要一进一出两根立管。但,如果是明配管,就不用这样走。看一看平面图管线的标注。