曾蘑菇 2020-04-30 20:49:21 | 广东省 土建 | 162查看 3回答
请问这个应该怎么设置
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:
2020-04-30 20:50:43
-
选择相应的暗柱定义。
2020-04-30 20:56:51
-
这个就是传说中的约束边缘构件非阴影区,在GTJ2021中作为一个重点功能在宣传。如果你还在用GGJ或者GTJ2018,那么一般有两种方法:1、非阴影区单独定义为一个暗柱(纵筋可能按墙纵筋来取,具体看图纸,拉筋手绘),这种方式方便对数;2、把非阴影区的核心区定义成一个大的暗柱,当暗柱纵筋间距与非阴影区纵筋间距不一样时,就难以处理,导致暗柱箍筋长度计算错误。根据自己的图纸灵活选择吧。
2020-04-30 21:22:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看