黑夜彩虹 2008-07-07 19:48:03 | 陕西省 其他专业 | 719查看 6回答
我建立了一个异形暗柱,它的拉筋我在其他箍筋中选择的
我建立了一个异形暗柱,它的拉筋我在其他箍筋中选择的是第26号图形,箍筋是200*400的,一般手算时拉筋的长应为200-2*保护层+2*6.25d,算下来是270mm(A6-150),根数就为(层高为2.9m,我还未输入板)2.9/0.15=21根.可软件的长度为170+2*d+2*11.9*d=325mm,根数为Ceil(2.3*38*12/min(5*12,100))+Ceil(1801/150)+1=32根. 问题:1、170+2*d+2*11.9*d=325mm中,2*d和2*11.9*d指的是什么,为什么和手算错这么多? 2、Ceil(2.3*38*12/min(5*12,100))+Ceil(1801/150)+1是什么意思? 3、我的箍筋也是32根。后来我又用同样的方法又试了一下(还是用建立一个异形柱的方法),根数为20根(Ceil(2850/150)+1=20)了,这是怎么回事?如果说第一次是我哪输错了,错在哪?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳26号拉筋是135度的弯钩, 软件默认的计算公式为,截面宽-保护层+2d+2*11.9d 2d表示拉筋的调整长度,即长度计算至拉筋的外皮 11.9d表示弯钩的平直段和弯钩的增加长度,其中平直段10d、增加长度1.9d 当然,这个计算式是可以根据计算规则的不同而进行修改的。 今天终于理解了几个英文的意思: Ceil 向上取整 Round 四舍五入 Floor 向下取整
2008-07-07 21:15:18
-
你修改之后要锁定构件,这样修改就不会变,否则会恢复软件默认初始状态。
2008-07-07 20:32:50
-
如果你设置了抗震等级,你用2*6.25d来计算弯钩的长度是不对的,请你检查一下你是否设置了抗震等级,然后再计算一下看.
2008-07-07 20:58:53
-
你修改后要锁定才行否则它是默认的
2008-07-07 21:20:41
-
箍筋180°计算公式为,截面宽-2*保护层+2*6.25d 箍筋135°计算公式为,截面宽-保护层+2d+2*11.9d 你根据图纸设置
2008-07-07 21:30:48
-
软件的长度为170+2*d+2*11.9*d=325mm正确,你算的是180°箍筋,拉筋应是135°,墙保护层15。
2008-07-07 21:47:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看