• 不锈钢栏杆在定额里是按照0.9高考虑的吗?如果现场做的是1.2米高怎么调整套价?

    1、室外安装了1.2米高的普通不锈钢栏杆(带扶手),我套价是用全国统一建筑装饰装修定额(GYD-901-2002)里的1-179“不锈钢管栏杆 直线型 竖条式”子目,但有人说这个定额里面栏杆高度是按0.9米高考虑的,是这样的吗?   

    2、如果定额是900高,实际是1.2米,那么我该怎么换算定额子目?  1.2/0.9=1.33,我把定额子目的人材机含量都乘以1.33倍,这么调整合适吗?

    3、如图,这个栏杆目测有1.2米高吗?  我觉得也就最多1米高,因为窗户一般也就距地900高,对吗?

    谢谢专家指点

    国统

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般应按实际材料消耗量进行调整,具体应查看当地定额说明。

    首次提交 2020-05-03 10:39:31  最近修改2020-05-03 10:40:09 (修改过1次)

  • 计价规则主要是看当地规则,如果是广东规则金属材料是按设计计算出数量列入含量计价,其它不变。

    2020-05-02 19:12:18 