请问消控室到消防端子箱是分别单独从消控室引出至各箱?还是从消控室引出一根
请问消控室到消防端子箱是分别单独从消控室引出至各箱?还是从消控室引出一根到消防端子箱1,然后从消防端子箱1连到消防端子箱2连接?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是从消控室引出一根到消防端子箱1,然后从消防端子箱1连到消防端子箱2连接
2020-05-02 21:50:50
-
一、消防电话线及(WF),采用多线制(每个消防电话一根电话线;每个WF一根电话线)
二、插孔电话线(报警按钮),采用二总线,一根电话线可以连接(N)个报警按钮。