13252864871 2020-05-03 16:31:10 | 河北省 土建施工土建计量GTJ | 596查看 4回答
关于梁配筋原位标注,两个问题求解答,谢谢!
如图,设置一道梁两跨
1、集中标注已设置了2C12,第一跨显示2C12,第二跨没有显示,那么我还需要在第二跨原位标注里设置上通常筋吗?
2、第一跨右支座设置钢筋2C22+1C18,那么我还需要在第二跨左支座再设置一遍2C22+1C18吗?
请专家逐一回答,谢谢!
2020-05-03 16:32:15 补充
1、集中标注上通长筋已设置了2C12,第一跨显示2C12,第二跨没有显示,那么我还需要在第二跨原位标注里设置上通常筋吗?(第一条修改一下)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、集中标注已设置了2C12,第一跨显示2C12,第二跨没有显示,那么 不需要在第二跨原位标注里设置上通常筋。
2、第一跨右支座设置钢筋2C22+1C18,那么不需要在第二跨左支座再设置一遍2C22+1C18 。
2020-05-03 16:34:19
-
1、第一跨显示的是上部通长筋,表示所有跨都有的,其他跨不需要输入了。
2、中间支座输入一遍就可以了,另一边不需要输入。
2020-05-03 16:34:43
-
1、上部长筋或下部长通显示的第一跨即可,原位标注的钢筋才需要对应的在“上部钢筋”或“下部钢筋”。
2、相邻的可输可不输。
3、
2020-05-03 16:35:44
-
1,不需要,2,不需要。3,不需要。
2020-05-03 16:38:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看