• 梁竖向加腋问题

      梁有竖向加腋,但是底筋在加腋位置就结束了,并没有伸入支座,这个怎么处理?

    2020-05-05 11:42:28 补充

    梁竖向加腋

      没有伸入支座,

    伸入

    计算结果及公式都是扣除了腋长

    2020-05-05 11:47:49 补充

    答疑解惑

    是否要在改处设置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    查看一下计算的公式,应该会伸入支座锚固的。

    对的。

    再汇总计算一下,还不行说明软件里不能按设置里处理

    首次提交 2020-05-05 11:36:30  最近修改2020-05-05 11:50:24 (修改过3次)

  • 底筋是否伸入支座,要看你的节点设置。一般从加腋位置开始,进去加腋一个锚固即可。图集有说明

    先选节点,保存后再绘制。

    首次提交 2020-05-05 11:40:54  最近修改2020-05-05 16:31:58 (修改过1次)