• 请问,在图形里,毛石基础底标高为-1.75m,地圈

    请问,在图形里,毛石基础底标高为-1.75m,地圈梁顶标高为-0.35m,地圈梁的高度为200高,-0.35m以上为砖基,砖基部分有构造柱,请问地圈梁,砖基,构造柱的标高是否需要调整。 因为地圈梁的默认标高为0,砖基,构造柱的的默认标高为-1.75m。 在钢筋里,也有同样问题。

    问题补充:砖基还用调整吗?在计算式里我看到已经扣了条基,地圈梁,构造柱,只是不知扣的对不对,请高手指教。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.将毛石基础用基础定义,将砖基础用普通墙定义,如果构造柱从基础低标高开始生根,在没有其他构件影响工程量计算的情况下,在图形里不用修改构件标高,工程量计算是结果与修改构件标高的结果是一致的。 2.如果基础中有其他构件时,比如地沟洞等会影响工程量计算,建议还是将标高修改到图纸设计标高,这样不用考虑漏算或算错的问题。

    2008-07-08 20:26:38 

  • 要调整到图纸设计要求,钢筋才能计算准确

    2008-07-08 17:34:05 

  • 圈梁标高要调整,构造柱从圈梁起的话要调整柱底标高,其它的不需要调整。

    2008-07-08 17:36:00 

  • 在软件中可以修改构件的标高.把括号去掉.

    2008-07-08 17:37:24 

  • 肯定要调整的,修改标高的时候把括号去掉

    2008-07-08 17:41:34 

  • 地圈梁,砖基标高需要调整,构造柱的标高也要调整.图形与钢筋一样.

    2008-07-08 17:42:12 

  • 要按图纸的设计要求调整标高,这样软件扣减才准确.

    2008-07-08 18:10:00 

  • 全部标高都需要调整,图形与钢筋一样.只是图形要加垫层。

    2008-07-08 18:10:42 

  • 标高都需要调整。

    2008-07-08 18:28:18 

  • 调整到图纸设计的要求

    2008-07-08 18:36:05 

  • 要调整的,不然错的多了

    2008-07-08 18:45:06 

  • 重新调整标高。把那个括号去掉就可以了!

    2008-07-08 19:40:33 

  • 你按照图纸的标注在相应构件的属性中修改就可以了。不过不知道算的对不对,你就根据当地定额的计算规则,在工程量-查看工程量计算式中核对计算公式是否正确就可以了