• 图形算量里的模板超高j

    模板超高的代码选的CGMBMJ,汇总计算后比如:模板量:577M2,超高模板量:577M2,结果是一样的 怎么会这样?

    问题补充:谢谢兵哥! 我是说广联达图形算量软件里的模板超高汇总计算结果怎么会一样?一个是墙体模板量,一个是墙体超高模板支撑模板量。而且在构件做法里我的超高模板量乘不乘超高系数结果都是一样的,我的问题到底出在那里?是软件,是我自己? 两个子目选的两个代码,一个是MBMJ,一个是CGMBMJ 北京01定额:柱、梁、墙、板的支撑高度3.6M以上每增1M的定额是按3.6M编制的,超过3.6M部分,执行本章相应的模板支撑高度3.6M以上每增1M子目,不足1M时按1M计算。 模板支撑高度3.6M以上每增1M按超过部分面积计算工程量。 所以墙的工程量肯定不会是一样的 构件做法里有超过3.6M的就设置了超高子目,没有超过的就没有设置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高: (1) 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。 (2) 构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。 (3) 支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;板:地(楼)面支撑点至板底坪。 (4) 梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式: 超高次数=(支模高度-3.6)/3(遇小数进为1) 超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数 (5) 柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式: 超高次数分段计算:自3.60m以上,第一个3m为超高1次,第二个3m为超高2次,依次类推;不足3m,按3m计算。 超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数) (6) 墙、板后浇带的模板支撑超高,并入墙、板支撑超高工程量内计算

    2008-07-08 19:12:17 

  • 你选择一种代码,软件就只有一个计量.

    2008-07-08 19:17:59 

  • 在超高工程量计算规则定额规定:现浇混凝土梁板柱墙从地面至板底超过3.6m超过部分的工程量,如果梁底及板底均超过规定高度,那么超过部分当然是全部工程量,这时超高工程量就与原工程量相等。 而墙柱的超高工程量一般不同(除非是巧合)。

    2008-07-08 19:31:56 

  • 你看看图纸你的梁底是否全都超过3.6m了

    2008-07-08 20:36:42 

  •  图形算量中超高模板软件会自动计算 ,你可以直接提量即可。详见下图:01定额

    2017-10-06 22:21:31 