胜利的秋天 2015-07-08 14:18:58 | 辽宁省 安装算量GQI | 654查看 1回答
消防电问题
您好,我是甲方。1、施工单位报的消防电预算中有金属软管还是什么软管的量,我从图纸中未找到,请问是按什么计算呢?是消火栓按钮和消火栓箱连接的位置吗?还是其它地方也用?那套项应套哪项呢?2、NH-BVR线长度是怎么计算,是和NH-BV线一样用管的长度乘以系数吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳施工报的金属软管工程量用在什么位置应该质施工方结算人员,并指出具体位置,或去现埸查对和校核其用量,那套项应套电气册定额的相应子目。NH-BVR线长度是按单线计算长度。
2015-07-08 16:26:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看