默默 2020-05-06 14:52:09 | 广东省 安装预算 | 4219查看 2回答
柜式无管网气体灭火系统调试点数如何计算
广东定额有说明气体灭火系统装置调试:是由七氟丙烷、IG541、二氧化碳等组成的灭火系统,按气体灭火系统装置试验容器的瓶头阀以"点"计算。现在柜式无管网气体灭火装置70L有2瓶,柜式无管网气体灭火装置100L有4瓶,点数是6点;还是70L有1点,100L的有1点共2点?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
广东定额有说明气体灭火系统装置调试:是由七氟丙烷、IG541、二氧化碳等组成的灭火系统,按气体灭火系统装置试验容器的瓶头阀以"点"计算。现在柜式无管网气体灭火装置70L有2瓶,柜式无管网气体灭火装置100L有4瓶,点数是6点;还是70L有1点,100L的有1点共2点?
答:根据气体灭火设计规则,一个灭火装置需要一个瓶头阀,那就是2+4共计6个,调试的工程量也就是六点
2020-05-06 15:05:38
-
无管网装置有双瓶组和单瓶组之分,双瓶组和单瓶组均按1个点计算,一套气体灭火装置算一个点才对
2021-11-22 17:27:31