• WDZ-YJE-3*16的电缆怎么套定额?

    1、WDZ-YJE-3*16的电缆套这个“2-618 铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下”定额,合适吗?

    2、“2-618 铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下”这个定额子目下为什么没有主材呢,

    3、补一个“子目下主材”,含量怎么补充,电缆的损耗是多少呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、WDZ-YJE-3*16的电缆套这个“2-618 铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下”定额,合适吗?  具体看35平方以下是否还有定额,如果有16以内的就套16以内的,或者没有16有25的就得套25的,

    2、“2-618 铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下”这个定额子目下为什么没有主材呢,需要补充主材,记得补充主材,主材有电缆有损耗。

    3、补一个“子目下主材”,含量怎么补充,电缆的损耗是多少呢?电缆的损耗是1%也就是1.01


    2020-05-06 16:29:56 

  • 1、合适

    2、在子目下加入主材即可 

    3、电缆损耗1%