ぶ浅唱べ幸福 2020-05-06 16:36:38 | 贵州省 安装 | 203查看 3回答
请教一下各位老师,这些线是不是只有标出来的要乘根数, 其他的不用乘。是不是除了最后一个都是双绞线。
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
小老百姓 铂金专家
答题: 165359 被赞: 157362
这些线,只有BV需要乘以根数,其余不需要。
2020-05-06 16:44:25
小猫&种鱼
答题: 211 被赞: 84
标出来的要乘以根数,ZR-RVVP是电缆
2020-05-06 16:46:33
独行者 铂金专家
答题: 53819 被赞: 39906
是电源线,单根计算*根数。
2022-08-04 22:50:08
火灾报警回路问题
火灾报警中一个回路不能超200个点 一个回路应该是几组线啊 比如信号线 是一组双绞信号线 还是两组双绞信号线 回路不应该是绕一个圈么
火灾报警系统穿线
想请教一下这些火灾报警系统的线都没有穿配管吗,设计图中找不到有穿管的信息
火灾自动报警系统图
火灾自动报警系统图中输入模块外画了一一个绿色外框是什么意思呢 ?
火灾报警系统相关问题。
请问这种都是一根线串联都最后一个设备吗,比如下面这个广播线,是不是就不用从消控室重新拉一根回路过来,直接一根敷设在桥架里面,接起来就可以了?