BELIEVER 2020-05-07 08:35:04 | 河北省 安装设计施工安装算量GQI | 305查看 1回答
通风系统图纸问题
洞顶标高-3.4,矩形风管标高提示依然为-3.4,此处风管建模默认底标高为-3.4,这种就属于设计的问题吧?洞顶标高怎么能和风管标高一致,那样不就对不上了么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
洞顶标高-3.4,矩形风管标高提示依然为-3.4,此处风管建模默认底标高为-3.4,这种就属于设计的问题吧?洞顶标高怎么能和风管标高一致,那样不就对不上了么?
答:设计不对的,应该是洞顶标高减去半径就是风管系统中心线标高
2020-05-07 08:41:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看