刚入职的菜鸡 2020-05-07 15:07:21 | 重庆市 安装审核安装算量GQI | 245查看 1回答
请问现场低压柜中型号和竣工图纸上对不上怎么处理
小弟第一次审这个开闭所配电工程
这个电容器柜图纸上显示为GCS 但是现场型号为GJ2
但是容量和电压和图纸上是一致的
这种还需要施工方出示设计变更吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
现场低压柜中型号和竣工图纸上对不上,GCS 、GJ2是柜编号,没有关系,主要是内部参数。
2020-05-07 15:46:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看