• 关于施工和预算差异的再次表述2

    我这儿的工程的梁,每跨都在8.4米,进来的钢筋定尺为9米,由于下部钢筋不允许搭接,实际施工只能在节点进行锚固(锚固按规范要求),我在软件输入钢筋的时候,按集中标注只需一笔,但是和实际施工不符合,我测算了一下,按图纸集中标注直接输入下部通长钢筋和每跨都输入下部钢筋,我这道梁要差100多公斤,就是算上损耗(我这儿定额损耗含搭接)也比实际施工少的量少,这怎么处理呀!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    下部筋输入时不要输入通长筋、在原位标注中的下部筋输问题就解决了。

    2008-07-09 18:17:38 

  • 我这儿的工程的梁,每跨都在8.4米,进来的钢筋定尺为9米,由于下部钢筋不允许搭接,实际施工只能在节点进行锚固(锚固按规范要求),我在软件输入钢筋的时候,按集中标注只需一笔,但是和实际施工不符合,我测算了一下,按图纸集中标注直接输入下部通长钢筋和每跨都输入下部钢筋,我这道梁要差100多公斤,就是算上损耗(我这儿定额损耗含搭接)也比实际施工少的量少,这怎么处理呀! 回答:最好按照原位标注一跨一跨输入。

    2008-07-09 18:39:48 

  • 别输入通常筋,修改锚固,增加损耗,但这些需要甲方,设计方等共同协商,协商一个比较切实的损耗,同意后修改输入。考虑将来结算时问题。

    2008-07-09 18:46:08 

  • 尽量跟甲方协商处理吧这也许是特殊问题要区别对待

    2008-07-09 19:40:25 

  • 你设置的不对呀,要是下部通长钢筋你就对了,集中标注是下部通长,实际施工是锚固,你还要集中标注你咋能对呢

    2008-07-09 20:07:19 

  • 答:争取签证认可,在决算时调整。

    2008-07-09 18:09:54 

  • 投标自主报价可以自行考虑损耗率, 做标底一般不能调整 施工中也可争取签证认可

    2008-07-09 18:19:08 