• 这条电力电缆定额是怎么计算的?请教各位大神

    敷设电力电缆敷设是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应项目增加15%。是怎么计算来的?如1.15 1.3的系数。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先三芯包括三芯连地 是指3+1电缆,如YJV3*25+1*16,这种情况就是三芯连地,那么也就是YJV3*25和YJV3*25+1*16都不需要乘系数,但是如果是YJV4*25,那么就不是三芯连地就应该增加1.15如果是YJV3*25+2*16或者是YJV4*25+1*16就应该乘1.3,希望能帮到你

    2020-05-08 14:55:29 

  • 五芯就乘1.15,六芯乘1.3

    2020-05-08 14:49:51 

  • 缆敷设是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应项目增加15%。这个是根据不同电缆综合价格、人工费耗用等计算来的,我们只需要按这个套用。

    首次提交 2020-05-08 14:51:26  最近修改2020-05-08 14:52:07 (修改过1次)

  • 三芯连地,非四芯电缆;是三芯电缆+外恺装金属外皮要连地。例如YJV22-3*16属于三芯连地电缆;

    所以四芯电缆*1.15,五芯电缆*1.3;YJV22-4*16要*1.15,YJV22-5*16要*1.3;同样YJV-4*16要*1.15,YJV-5*16要*1.3;

    2020-05-08 14:55:00 