• 图中我标注的采暖管是多大规格的呢?图中的红线是热力管道的工程量吗?

    标注

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的截图没有显示这里的管子规格。


    看看通往这栋单体楼的管道入户管的管径是多少吧。

    首次提交 2020-05-09 06:58:13  最近修改2020-05-09 07:11:18 (修改过1次)

  • 从分支原则来看,标注的采暖管应该是100的,但是如果设计确实没有标注,也只能问设计,图中的红线是热力管道的工程量

    首次提交 2020-05-09 06:58:28  最近修改2020-05-09 07:00:55 (修改过1次)

  • 下面没有分支(三通),箭头处是DN80;

    下面有分支(三通),箭头处是DN100;

    首次提交 2020-05-09 07:00:03  最近修改2020-05-09 07:03:35 (修改过1次)

  • 图中标注的采暖管道管径未标注,可以在单体楼采暖系统图或平面图中获得管道规格;红线是热力管道工程量,分别是该楼号高、中、低区供回水管道。