嘿嘿 2020-05-09 08:58:55 | 江西省 土建土建计量GTJ | 259查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
大雷 专家
答题: 323 被赞: 67
如果是构造柱那你过梁还是门洞两边各伸250,框架柱就不要外伸了
2020-05-09 10:16:48
求教构造柱的生成问题
请问前辈们这样设置准确吗?2、墙长度大于5米,宜设构造柱GZ1使墙长度分隔成3~4米。未设置构造柱时,墙顶与梁板应有拉结措施。3、墙长超过层高2倍时,应在填充墙长度中部位置;以及两端无钢筋混凝土柱(墙)处设置钢筋混凝土构造柱GZ1,构造柱间距不大于5.0m;墙端部无钢筋混凝土柱(墙)处设置钢筋混凝土构造柱GZ1。4、墙高超过4米时,应在墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁位置)设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(圈梁)
构造柱插筋设置
对于所有砌体砌筑的外围护墙、填充墙,在墙体的转角、纵横墙交接处及自由端、洞口宽度大于2m的洞口两侧均需设置钢筋混凝土构造柱;墙长大于8米或层高的2倍时,应设置间距不大于4m的钢筋混凝土构造柱;楼梯间填充墙应设置间距不大于层高且不大于4m的钢筋混凝土构造柱;屋面女儿墙采用砌体砌筑时,沿墙长每间距不超过4m及墙体转角处设置钢筋混凝土构造柱。构造柱截面:墙宽x250,纵筋4C12,箍筋A6@200(主体结构施工时,应在所设构造柱的上端、下端位置预埋4C12插筋,插筋与构造柱纵筋搭接不少于450)。构造柱须先砌墙后浇柱,砌墙时墙与构造柱连接处要砌成马牙槎。构造柱的做法参照《砌体填充墙结构构造》请问这种要求必须在私有属性这里一个一个改吗,如何一次性修改全部带上插筋啊
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-10-02
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看