• 越冬防护问题。。。。。。。。。。

    各位亲,求问,框架结构,地上一层,地下0层。基础深度-2.2m,基础回填至自然地面,完毕,主体一层顶板完毕,在10月15日浇筑完,目前强度达到60%以上,一层地面垫层打完,甲方要求做越冬防护,问需要做吗,跪求。。。。。。。。。。。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的

    您的工程计费有冬雨季施工保护费用的

    2016-11-09 21:03:03 

  • 是否要做,根据当地温度,比如到了零度以下,是要做保护的,除了冬雨季正常的防护,看是否需要特殊保温措施

    2016-11-09 23:03:31 

  • 黑龙江地区需要对一层地面(及建筑物外围3m)、外露混凝土构件进行冬季防冻胀保护的。一般都是采用珍珠岩铺设施工(第二年可利用至工程屋面)。

    该费用应签证处理。

    2016-11-10 13:53:21 