凌霄 2020-05-09 16:47:34 | 山东省 土建 | 773查看 4回答
柱子标高问题
想请教一下大神们,我画的这两根KZ1基础层的柱顶标高是-0.3,一层的柱底标高是-0.3,正常的话这两根柱子应该是能够接到一起的,但是图上确不能,中间有个很大的空隙,是什么原因呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
删除你修改的标高,恢复软件默认标高
2020-05-09 16:48:32
-
这俩柱子在一个位置不
你只显示下柱子看看
你这个标高信息是选中柱子看到的吗 黑色的为私有属性 必须选中修改
首次提交 2020-05-09 16:48:50 最近修改2020-05-09 16:52:36 (修改过1次)
-
可能性是显示的问题的,查看工程量是不是正确,查看钢筋长度是不是正确。
2020-05-09 16:49:50
-
正常的柱子顶标高、底标高都不要设置,按默认的层顶、层底标高就行,省事还准确。
2020-05-09 16:50:10
-
型钢柱钢筋锚入到柱脚,把柱子底标高改到筏板底标高后,汇总计算后没有钢筋量,是这种方法不可行吗,请问这种情况下怎么处理柱子钢筋锚入到柱脚?
-
我想问一下GTJ软件是如何判断柱子层数呢,是根据柱子的标高判断柱子在第几层呢,还是在第几层绘制的柱子就是第几层。因为要考虑柱子在跨层的时候的箍筋加密范围以及连接区、非连接区问题。
-
六层框剪结构住宅楼,由于屋面是斜屋面,导致闷顶层柱子有多种标高,请问这种情况柱子标高如何设置?
如图所示,这是闷顶层柱子图纸,只提示柱子顶标高至屋顶,没有具体标高,请问这种情况在广联达纲吉算量软件中柱子标高如何设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看