学生 2020-05-10 16:33:25 | 四川省 安装设计预算施工审核 | 10728查看 3回答
摄像头的 视频信号线能串联吗?
根据图中的系统图
1,系统图中 视频线,电源线,是不是各穿一个管,各走各的。没有共管?
2,在这个系统图中 是不是摄像头和摄像头之间 电源线、视频线 都是属于串联?
3,视频线能串联吗? 之前的工程都是点对点的形式。
4,电源线 是不是 既有 串联的方式 也有 点对点的方式?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据图中的系统图
1,系统图中 视频线,电源线,是不是各穿一个管,各走各的。没有共管?
是的,根据图纸,没别是没有共管,也就是电源线和视频线都是单独穿管走线。
2,在这个系统图中 是不是摄像头和摄像头之间 电源线、视频线 都是属于串联?
图上上画的好像有些问题,也就是网线应该是N*UTP5E,也就是每一个摄像头都单独对应一根网线,接到交换机,交换机的数量也是对应网线的根数的,所以网线每一根都接到交换机,电源线应该是一层共用一根或者几个摄像头共用一根,这个可以说属于串联。
3,视频线能串联吗? 之前的工程都是点对点的形式。
视频线不能叫并联或者是串联,只有设备才可以这么叫法,而且是具备一定回路的情况下,所以不应该叫串联,而且每一点(每一根网线都直接接至交换机)
4,电源线 是不是 既有 串联的方式 也有 点对点的方式?
电源线其实可以说是串联的方式,串联是只摄像头之间的电源,也就是根据摄像头而言。
2020-05-10 19:53:07
-
一、系统图中视频线,电源线,是不是各穿一个管,各走各的。没有共管?
答;可以共管,有设计要求的,才能共管。
二、在这个系统图中是不是摄像头和摄像头之间电源线、视频线 都是属于串联?
答:视频线必须一对一,电源线可以并联(一路线串连N台摄像机)。
三、视频线能串联吗?之前的工程都是点对点的形式。
答;不能。
四、电源线 是不是 既有 串联的方式 也有 点对点的方式?
答;电源线,没有必要点对点(浪费电线)。
首次提交 2020-05-10 17:08:42 最近修改2020-05-10 17:10:11 (修改过1次)
-
根据图中的系统图
1,系统图中 视频线,电源线,是不是各穿一个管,各走各的。没有共管?
2,在这个系统图中 是不是摄像头和摄像头之间 电源线、视频线 都是属于串联?
3,视频线能串联吗? 之前的工程都是点对点的形式。
4,电源线 是不是 既有 串联的方式 也有 点对点的方式?
答:1、视频线和电源线可以共管
2、每一个摄像头都是单独进入控制室的
3、都是点对点的
4、电源线都是点对点的
2020-05-10 19:03:49
-
1,如图所示。视频监控线 是不是指的 就是 视频信号线?2,现在的摄像机 的 信号线 基本为:同轴电缆 或者 是 图中的那种 6类网线或者5类网线 进行信号传输的啊?
-
摄像头用超五类四对双绞线接,是一个摄像头一个回路吗?并联还是串联?预留出弱电机柜的半周长和接摄像头的0.3m还有别的吗?
-
安装小白 请教弱电那种枪式摄像头的监控线和电源线是从什么箱子为起点连接的?还有下图中的两个摄像头连接的线长度只有那么点吗,还是1个摄像头1个回路(从箱子开始连接到摄像头的长度)?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看