引下线
如图所示,新手刚学习安装,想请教各位老师,这类从地下室上去的主楼,他的防雷引下线是从女儿墙顶到基础底,那么按图上来算,高度要一直算到地下室的筏板底么?还是说算到室外地坪处呢?屋面电梯机房高度与女儿墙不一致,要区分不同高度么?
原来看的教学视频,讲的不是很清楚,图二引下线的长度应该是区分不同高度分别计算吧?比如电梯机房41米,3处引下线,女儿墙40米,7处引下线,那么合计长度是41*3+40*7=403米,为什么我看的视频里一个老师写的40米就完了?哎,学起好难
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般引下线要计算到基础的结构梁上,或者也就是承台的位置,所以一定要借助土建的结构图才能知道底在什么位置,假设,比如10层楼地下一层承台到地下一层的地面0.6米,地下一层5米,1-10是3米,出屋面的女儿墙是1米,那就是0.6+5+10*3+1=36.6米,是一根的工程量,比如你图中8根,那就在这个数36.6*8=292.8米,记得还有个系数是1.039也就是292.8*1.039就是最终的工程量
2020-05-10 22:33:14
-
从不同标高女儿墙顶的避雷网至基础底的长度,避雷网的标高不同引下线的长度是不同的,分开计量。
2020-05-10 22:14:34