• 想问下系统里面手动报警按钮和火灾声光报警器是两条不一样回路,但是平面图画在一起

    想问下手动报警按钮一般是什么线?消防线吗?需要电源线吗

    回路画在

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 想问下系统里面手动报警按钮和火灾声光报警器是两条不一样回路,但是平面图画在一起

    想问下手动报警按钮一般是什么线?消防线吗?需要电源线吗



    答:两个设备的安装高度不一样,声光报警器距顶0.5米安装,需要接入信号线和电源线。

    手动报警按钮安装据地1.1米,需要接入信号线和电话线

    首次提交 2020-05-11 11:09:50  最近修改2020-05-11 11:11:24 (修改过1次)

  • 应该是二个回路

    分开计算

    2020-05-11 11:10:31 