诚实做人 2008-07-10 17:44:49 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 971查看 8回答
1、在异形柱中箍筋要自己定义,这个箍筋尺寸是扣保护
1、在异形柱中箍筋要自己定义,这个箍筋尺寸是扣保护层后的尺寸吗?? 2、筏板基础中有柱帽,如何画,如何步筋?? 3、筏板基础中剪力墙下有暗梁,如何画??好像我画暗梁软件把他布置到剪力墙顶上去了!! 4、为何我的钢筋中找不到在何处输入楼梯??也找不到参数法在何处找到!! 5、钢筋软件中如何设置使构造筋拉筋的直径和箍筋的相同?? 以上问题请各路大侠指点一二!!谢谢
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在异形柱中箍筋要自己定义,这个箍筋尺寸是不扣保护层的尺寸。
2008-07-10 17:50:18
-
.要扣 2.按柱定义,在主里布筋 3.修改标高 4.在单构件里构件管理添加构件确定参数输入点选择图集-就可在左边看到楼梯了, 5.直接在拉筋里输入与箍筋相同的钢筋信息,一般在梁计算设置里设为按规范计算,你可点开看看
2008-07-10 18:25:11
-
1、如果在定义构件中建立异形柱,箍筋不用减保护层,它的形式就是你定义的异形柱的外围形状;如果在其它箍筋新建,箍筋尺寸必须是减去保护层的尺寸。 2、筏板基础中那不是柱帽吧?不管是什么,如果局部不一样,最好在单构件中输入。比如集水坑。 3、筏板基础中的剪力墙下不是暗梁,是基础梁吧?在基础梁中定义构件,折线画或用直线画。 4、在单构件中输入。 5、构造柱中一般没有拉筋,我还没见过呢!如果有,在柱中的其它钢筋中新建,直接输入即可。
2008-07-10 20:40:32
-
1.要扣 2.按柱定义,在主里布筋 3.修改标高 4.在单构件里-构件管理-添加构件-确定-参数输入-点选择图集-就可在左边看到楼梯了, 5.直接在拉筋里输入与箍筋相同的钢筋信息,一般在梁*-计算设置里设为-按规范计算,你可点开看看
2008-07-10 17:55:35
-
你好: 1、首先异形柱中箍筋在计算以后是扣保护层的,你可以 在定义完以后计算一下,使用“编辑构件图元钢筋”查看 一下计算公式 3、筏板上的暗梁很灵活的,如果你用暗梁定义你可能需要改一下它的标高,你也可以用梁代替也可以用基础梁代替,只要最后不影响钢筋量就可以了,另外你如果用别的梁代替,那么到图形算量里你要记得这个梁要套用剪力墙的子目 4、楼梯的钢筋最好在单构件输入里做,那里面有楼梯,你可以通过选择参数图集,从中选择和你楼梯相同或者是相近的楼梯,然后输入数据,计算退出即可,如图 5、构造筋的拉筋和箍筋只要你输入相同的钢筋信息就可以了 补充:你问的第二个问题,你说的柱帽是不是类似于独立基础,你可以用它来代替或者是用异型基础来定义,亦或者用异型梁代替,钢筋只好在单构件里输入
2008-07-10 17:56:56
-
看操作手册。楼梯到单构件里输
2008-07-10 18:01:42
-
4.在单构件输入中,有楼梯构件得创建 5.应该不能设置吧,拉筋好像都是默认的A6得
2008-07-10 18:02:35
-
1、在异形柱中箍筋要自己定义,自己定义的箍筋尺寸是扣保护层后的尺寸。 2、筏板基础中有柱帽,可以按独立基础布置,在独立基础中输入钢筋或在单 构件输入中输入计算。 3、筏板基础中剪力墙下有暗梁,暗梁可以用基础梁布置。 4、楼梯在单构件输入中,在构件管理器中新建楼梯--参数输入--选择楼梯类 型--修改楼梯钢筋信息--计算退出。 5、钢筋软件中,构造筋拉筋的直径和箍筋的相同,还不能设置,只能自己输 入修改了。
2008-07-10 18:04:06
-
为什么柱箍筋明明是选的4*4的箍筋,可为什么在钢筋明细表中在基础部分就外围的箍筋呢?
为什么柱箍筋明明是选的4*4的箍筋,可为什么在钢筋明细表中在基础部分就外围的箍筋呢?里面的箍筋都没有,而且根数就2根?这是为什么呢?
-
已绘制了异形柱后,在计算设置中把箍筋调整长度8d改为0后,为何多边形中的箍筋调整长度8d为何不自动修改,其余的箍筋调整长度均自动修改了?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看