gld 2008-07-10 22:56:32 | 内蒙古自治区 其他专业 | 385查看 10回答
比如通长2根筋,4肢箍,你减了1/3的地方,没有架
比如通长2根筋,4肢箍,你减了1/3的地方,没有架立筋,没有支座筋,你中间那两肢箍用什么架
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按理说设置成四肢箍就不合理了!没有必要设置的
2008-07-11 07:36:01
-
设计不合理,跟设计单位联系一下,看如何解决
2008-07-11 08:53:48
-
如果图纸没有说架立筋,那就是图纸有问题或者箍筋的肢数标错了,如果梁的宽度超过250,你可以输成2根通长筋+2A12,2根12就是架立筋,架立筋伸入支座150即可。
2008-07-11 08:56:30
-
比如通长2根筋,4肢箍,你减了1/3的地方,没有架立筋,没有支座筋,你中间那两肢箍用什么架 回答:架立筋是构造要求的非受力钢筋,为了构造要求而设置的,一般是为了绑扎箍筋的需要而设置的,一般布置在梁的受压区且直径较小。当梁的支座处上部有负弯矩钢筋时,架力筋可只布置在梁上的跨中部分,两端与负弯矩钢筋搭接或焊接。如果梁两端没有负弯矩钢筋,那么架力筋就需要贯通。
2008-07-11 09:02:17
-
架立筋是构造要求的非受力钢筋,为了构造要求而设置的,一般是为了绑扎箍筋的需要而设置的,一般布置在梁的受压区且直径较小。当梁的支座处上部有负弯矩钢筋时,架力筋可只布置在梁上的跨中部分,两端与负弯矩钢筋搭接或焊接。如果梁两端没有负弯矩钢筋,那么架力筋就需要贯通。
2008-07-11 09:35:59
-
如果是只有两根通长,而梁的支座处又没有支座负筋,那么箍筋设计成4肢箍筋好像作用就不大了吧,也没啥子意义了
2008-07-10 23:01:32
-
通长2根筋,4肢箍,减了1/3的地方,如果没有架立筋,就有支座筋,你中间那两肢箍就用其中一种架 呵呵
2008-07-10 23:02:08
-
设计师不管施工,不要和图纸较劲。
2008-07-10 23:06:59
-
虽 然 应 按 构 造 设 置 架 立 筋 ,但 在 实 际 施 工 中 也 有 变 通 为 二 肢 箍 的 .
2008-07-11 00:56:36
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看