言叶 2020-05-12 14:37:41 | 河南省 安装 | 317查看 5回答
如何理解这两句话?
2020-05-12 15:00:08 补充
这里φ12的圆钢是将引下线(钢柱)与接闪器(彩钢板)连接,但是圆钢也是引下线的作用是不是。平时的住宅直接从女儿墙开始往下接引下线,这里钢柱做引下线还没有和接闪器相交,所以才补了圆钢。这样理解是否正确?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、这里φ12的镀锌圆钢是跨接联通作用。简单的说,钢柱作为引下线,上与彩钢板接触不良,需要用镀锌圆钢(将钢柱与彩钢板)跨接焊接形成电流通道。下与基础钢筋基础不良,需要用镀锌圆钢(将钢柱与基础钢筋)跨接焊接,形成电流通道。
二、柱内的引下线,也是利用柱内主筋,用φ12的圆钢将柱内两根主筋跨接焊接,形成引下线的电流通道。
2020-05-12 16:35:16
-
3、利用钢柱做引下线。4、用扁钢把基础钢筋连接起来,做接地极
2020-05-12 14:42:12
-
你好,在钢柱的顶部焊接镀锌12圆钢和彩钢板连接,钢柱的下部用镀锌扁钢-40*4与独立基础的钢筋焊接
2020-05-12 14:43:56
-
下-40*4连基础钢筋,基础钢筋连直径12镀锌圆钢可靠连接钢柱,顶钢柱用直径12镀锌圆钢可靠连接屋面金属板
2020-05-12 14:48:05
-
这里的圆钢是起跨接的作用,连接彩钢板跟钢柱
2020-05-12 15:19:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看