• 请问大家,在电气照明分项工程中,电灯照明这一块,线

    请问大家,在电气照明分项工程中,电灯照明这一块,线路先走灯后开关,和线路先开关后灯,线路两种走法计算出来的配管和配线工程量是一样吗?有什么区别,计算时注意事项?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在电气照明分项工程中,电灯照明这一块,线路先走灯后开关,和线路先开关后灯,线路两种走法计算出来的配管工程量是一样,配线先到开关应算三根线,所以配线工程量不一样。

    2008-07-11 09:51:34 

  • 管一样 线多一根从灯到开关的距离 规范要求先走灯后走开关 安全

    2008-07-12 10:26:58 

  • *****应该是线路先开关后灯.开关才能控制灯.

    2008-07-13 08:48:07 

  • 在电气照明分项工程中,电灯照明这一块,线路先走灯后开关,和线路先开关后灯,线路两种走法计算出来的配管和配线工程量是一样,没有什么区别,

    2008-07-11 09:40:49 

  • 两种走法对工程量是否有影响,要看具体走的线路来确定。计算开关的线时,要注意火线要算2根,零线不用算。

    2008-07-11 09:44:01 

  • 管应该是一样的,线应该多一根火线长度应为由开关到灯的距离

    2008-07-11 09:56:55 

  • 不一样。 现在的设计都是先走灯后走开关, 规范不允许先走开关后走灯了。 前几年的设计有那样的。

    2008-07-11 10:11:12 

  • 电气照明分项工程中,电灯照明这一块,线路先走灯后开关,和线路先开关后灯,线路两种走法计算出来的配管工程量是一样,没有什么区别.而线应该多一根火线长度应为由开关到灯的距离.

    2008-07-11 10:16:10 

  • 在电气照明分项工程中,电灯照明这一块,线路先走灯后开关,和线路先开关后灯,线路两种走法计算出来的配管和配线工程量是一样吗?两种走法对工程量是否有影响,要看具体走的线路来确定。一般影响不大。

    2008-07-11 10:42:47 

  • 工程量肯定不一样,人工费事,电线用量也不一样,施工时一般怎么节约怎么来干,所以做预算也要考虑最省事的工程量。

    2008-07-11 10:49:38 