请问:1、我在套屋面做法时,套用防潮层 三元乙丙橡
请问:1、我在套屋面做法时,套用防潮层 三元乙丙橡胶卷材 ,它的代码自动为卷边面积+防水面积,是不是错了,防水面积不是包括卷边面积吗? 2、我在女儿墙层里点上屋面,属性里默认为顶标高,我是不是要手动改到地面,不该对算量有影响吗?
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.是错了,防水面积=卷边面积+屋面面积,你在构件做法中直接用代码来相加。 2.屋面要画在下一层里,不在女儿墙层里。你虽然在女儿墙层里画了,虽然计算是正确的,但在三维中不好看。
2008-07-11 11:45:58
-
1.是错了,你手动改一下.改成"防水面积" 2.是的,对结果无影响.
2008-07-11 12:40:43
-
是错了,防水面积已包括卷边面积。
2008-07-11 12:49:21
-
是错了,防水面积已包括卷边面积。修改不修改标高对算量都没有影响,只是三维效果不一样罢了。
2008-07-11 11:34:26
-
1.应该不包含,不过建议你最好还是自己察看下,你可以用F11+就可以察看计算过程。 2.不用修改拉,直接用默认的就可以
2008-07-11 11:35:06
-
1.选择防水面积,在设置卷边高度. 2.只要画的范围对不影响计算结果.
2008-07-11 11:36:04
-
1.是错了,防水面积=卷边面积+屋面面积 2.屋面要画在女儿墙层里的下一层,不在女儿墙层里
2008-07-11 11:36:12
-
"卷边面积"可能是指防水卷材“上泛面积”,上泛高度在设计中应有说明。
2008-07-11 11:37:39
-
在算量软件中套用做法时套补项也是不错的选择 如B:**** 这样可以随便选择代码 避免出现你说的问题, 本意见仅限参考
2008-07-11 11:39:47
-
软件的默认是错误的,防水面积=卷边面积+屋面建筑面积,你可以用手改过来就行 屋面是计算面积,只要在需要计算的范围布置上就可以了,不用改,不影响算量的。
2008-07-11 11:40:28
-
请问:1、我在套屋面做法时,套用防潮层 三元乙丙橡胶卷材 ,它的代码自动为卷边面积+防水面积,是不是错了,防水面积不是包括卷边面积吗? 答:是错了,防水面积是包括卷边面积。但要在图形中定义卷边。 2、我在女儿墙层里点上屋面,属性里默认为顶标高,我是不是要手动改到地面,不该对算量有影响吗? 答:不用修改,工程量是一样的,只是三维效果不一样。
2008-07-11 11:41:43
-
答:1、防水面积已经包括的卷边的面积.所以不能加卷边面积了. 2、是应该修改顶标高改到地面标高.不修改对算量没有影响.最好是在下一层里画.
2008-07-11 11:54:25
-
防水面积我一般的做法,代码选用“面积+周长*卷边高度 至于顶标高改不改结果是一样的,如不该三维显示屋面的位置在女儿墙顶上
2008-07-11 12:01:42
-
1、是错误的 因为 防水面积=卷边面积+面积(屋面净面积) 2、屋面构件软件默认的是该层的顶标高,标高是不是修改对于工程量没有影响的,只是三维显示的问题
2008-07-11 12:08:43
-
1.屋面构件做法中,代码直接选"防水面积",再到图形中点上后再定卷边高度250即可. 2.在定义屋面属性时,顶标高为顶层标高.如:六层住宅楼2.8米层高,顶标高为16.8米,即可.不过工程量是一样的,只是三维效果不好看而已。
2008-07-11 13:21:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看