• 标高不一致的的时候应该怎么解决·%

    麻烦 问哈 当楼层标高不一样的时候的应该 怎么样做 谢谢

    问题补充:但是 我说的那个意思楼层的底标高不一样 但是设置 子楼层之后 最后的标高始终不一样的嘛 我要做的是到最后一层的楼面标高是一样的 应该咋办呢·

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问;当楼层标高不一样的时候的应该 怎么样做 谢谢 我说的那个意思楼层的底标高不一样 但是设置 子楼层之后 最后的标高始终不一样的嘛 我要做的是到最后一层的楼面标高是一样的 应该咋办呢· 答;本层楼层的底标高不一样,实际就是下层的顶标高不一样. 修改方法:首先要按层高较高的高度,设置层高。 把楼层的底标高不一样的下层,切换为当前层,分别点板(梁、柱)--属性--修该起点和终点标高(或高度)即可。 *****注意:1、图形算量,可修改任意层构件的标高(和高度)。 2、钢筋算量,只能修改基础层和顶层构件的标高(和高度)。如果修改了中间层,汇总计算,会提示;楼层某构件高度设置有误,会影响钢筋总量的。

    2008-07-12 08:04:03 

  • 一般以高的那个标高建立楼层,画完构建在调标高,

    2008-07-11 19:41:18 

  • 建构件时在属性里设定特殊构件的标高,或先按统一标高画完后按名称选择构件再统一修改属性标高

    2008-07-11 15:14:11 

  • 在楼层定义里设置子楼层

    2008-07-11 15:14:47 

  • 钢筋算量软件对构件的高度不予限制,楼层标高不一致时,选择其中一个标高建立楼层,同时按照图纸修改各构件的高度

    2008-07-11 15:14:52 

  • 按最高点设置楼层高度,然后修改各楼层的构件标高。梁和板都能分层设置。然后修改构件的标高。

    2008-07-11 15:18:14 

  • 按标高高的走,层高中间还有的不同的时候按子楼层来处理。

    2008-07-11 15:21:50 

  • 按高的标高建楼层,然后单独修改各楼层的构件标高。

    2008-07-11 15:23:28 

  • 在楼层管理中 楼层层高设置正确 把抗震等级设置正确 ,而檐高和抗震烈度就不用考虑 因为这两项决定抗震等级。抗震等级影响钢筋锚固和搭接长度。所以,楼层层层高设置正确就可以了,不一样的楼层标高构建可以分层处理,这样比较简便一些。 补充:按最高层层高设置楼层

    2008-07-11 15:37:46 

  • 按最高的建楼层标高,然后在图型中单独修改各楼层的构件标高,构件标高在属性中修改,可拉框选择

    2008-07-11 16:14:13 

  • 钢筋中是允许超标高的,但图形中不可以,当定义的构件的高度超过当前层层高的时候,要把超过的部分放到上一层来画就可以了,算出的量加起来是一样的。

    2008-07-11 15:47:13 