• 请问板的负筋,我在标注板的负筋时,非单边标注含支座

    请问板的负筋,我在标注板的负筋时,非单边标注含支座处原来标注的"是"我想修改成"否".现在改不了.因为我已经把负筋布置在板上了还计算了.发现长度与图纸不一致.我试了一下重新建有能改.这是为什么呢?请各位帮帮我谢谢!

    问题补充:我已经在属性里改了,就是改不起.

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 选中所有的带左右标注都有的,点构件属性编辑器把"非单边标注含支座"处的是点成否就可以了

    2008-07-11 15:54:35 

  • 选中你想修改的负筋然后在属性里修改就可以了

    2008-07-11 15:55:06 

  • 在属性里改,重新计算。

    2008-07-11 15:56:23 

  • 选中要写改的负筋,在属性里修改就行了

    2008-07-11 15:57:20 

  • 你可以选中绘图界面中你想修改的板负筋----点击“属性”-----在属性里改成“否”,也就是广联达所说的反建构建的意思,这样所绘图形和定义构建的属性都改过来了。友情提示:如果在定义构建中改了各类属性,实际所绘图形的属性是不会完全修改过来的,钢筋算量中在“属性”中改信息的正确顺序是:黑色属性---名称---蓝色属性

    2008-07-11 15:59:49 

  • 选中要修改的钢筋在属性里修改,保存计算。

    2008-07-11 16:12:13 

  • 直接选择要修改的负筋构件在属性里改.

    2008-07-11 15:51:06 

  • 一次只选一根钢筋肯定可以了吧

    2008-07-11 15:51:11 

  • 可以直接选上画好的负筋在其属性里修改

    2008-07-11 15:54:27 