• 广东定额,消防管道的钢管安装(沟槽卡箍式连接)和钢管管件(沟槽管件连接)的卡箍

    量表卡箍式

    问题1:定额说明中,管道以及管件这两项定额中的卡箍都包含了安装费,未包含材料费,我这样理解是否正确?套价如上图,是否正确?

    问题2:沟槽管件是包含三通、弯头等等,但我在询价时,我该如何去确定“沟槽管件”这个主材的价格?定额中并没有相关的含量表

    问题3:管件安装(沟槽管件连接)这个定额的工程量,我该如何确定,我看过有人用“QDL/3”,也有人用“QDL/6”,哪个正确?

    谢谢各位


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、对的,卡箍是要列入数量及计算材料费。

    2、不的管件要分开计算,直通或弯头每个是两个卡箍,三通是三个卡箍,四通就是四个卡箍。“QDL/3或“QDL/6”是预算自行考虑的。

    2020-05-15 17:26:40 

  • 钢管安装也是需要补充卡箍材料的