家猫 2020-05-13 21:42:49 | 安装预算安装算量GQI | 1187查看 2回答
GQI中RVS2*1.5双绞线被识别为两根RVS1.5的线,如何解决?
在电线导管中定义好规格后,绘制电线导管通过图元查量RVS2*1.5双绞线被识别为两根RVS1.5的线
最后汇总工程量后4.913米的RVS2*1.5双绞线计算为9.825米的RVS1.5的单根电线,请问这种情况如何解决?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要在电缆中定义,以后新版本可以在电线中定义。
2020-05-13 21:47:24
-
按1根计算工程量的电线,要在《电缆导管》界面,建构件。
2020-05-14 05:45:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看