• 广联达图元工程量的模板面积和超高模板面积计算规则有什么区别

    梁支模高度
    按照计算规则;现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,按超过部分工程量另计支撑超高增加费。如图所示,梁的高度都在4.2m以上,1923.044m2是模板面积,此工程量是3.6m以内的?3434.66m2是超高模板超过3.6m部分的?为什么超高模板的量比模板面积量还要多?比如,一根梁支模高度4.6m,支模高度3.6m以内的工程量是40m2,那么支模高度4.6m以内的(每增加1m)的工程量不也是40m2,所以为什么我这个超高模板的量比模板面积还要高?因为层高在4.2m(不考虑降梁的情况)那么我的梁模板应该都是超高的,我若套用实际支模高度4.6m以内的定额,工程量选用3434.66m2计入?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    模板面积是全部的模板的面积,包含超高模板面积

    超高模板面积每超高一次计算一遍超高模板,比如,一根梁支模高度4.6m,支模高度3.6m以内的工程量是40m2,那么支模高度4.6m以内的(每增加1m)的工程量也是40m2,出现这样4.2m层高,超高模板比模板面积大的情况,其原因一般有两点

    1. 这个是首层,因为室内外高差较大造成的,因为模板的高度计算是从室外地坪(支撑点)计算的

    2. 就是在下一层没有顶板就是本层的底,有板洞,这样模板计算高度是从下一层的层底(下一层的层底是支撑点)计算了

    2020-05-13 23:22:55 