凯凯 2020-05-14 07:54:38 | 土建机电电力 | 643查看 2回答
配电箱接地问题
TN-C系统(三相四线制、三根相线+一根中线性PEN)
问题1
零线和地线没有分开(没有单独的地线),请问在配电箱处是否应该把PEN线接箱体金属外壳?
问题2
配电箱重复接地是什么意思?
2020-05-14 07:57:14 补充
室内配电箱,进线没有单独的PE线
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、零线和地线没有分开(没有单独的地线),请问在配电箱处是否应该把PEN线接箱体金属外壳?
答:三相四线制,是没有单独的零线(N),可以将接地线接箱体外壳。
二、配电箱重复接地是什么意思?
答:是指接地线接地,零线也接地。重复了。
三、室内配电箱,进线没有单独的PE线
答:三相四线制,进线没有单独的零线;三相五线制,进线才有单独的零线。
2020-05-14 08:16:28
-
三相四线制多用于工业系统,民用基本采用三相五线制;
配电箱重复接地是在如户总配电箱处,做接地系统与中性线零线相连接,叫重复接地,保障零线不带电
2020-05-14 08:13:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看