• 柱墩与筏板的扣减

    柱墩设置成全部扣减时筏板钢筋是68.225吨,当把柱墩设置成不扣减时筏板的钢筋倒成了67.399吨了,怎么回事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你没有截图,没有办法准确判断,你可以三维看看,估计是你 ,柱墩截面水平尺寸小于筏板主筋的两倍锚固长度造成的

    不扣筏板主筋,是筏板钢筋在柱墩内连续通过,没有锚固长度,当设置扣除筏板主筋时,筏板主筋在柱墩内打断,各自进行锚固,而锚固的长度加起来大于为折断的总长度,所以,扣比不扣的工程量多了

    2015-01-20 23:24:28 

  • 柱墩与筏板应该不存在什么扣减呀,柱墩又称墩基,一般位于筏基上部,柱根部。埋深大于3m、直径不小于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计。墩身有效长度不宜超过5m。

    2015-01-20 22:49:15 