语过添情 2015-01-20 21:12:45 | 河北省 云翻样 | 1949查看 2回答
柱墩与筏板的扣减
柱墩设置成全部扣减时筏板钢筋是68.225吨,当把柱墩设置成不扣减时筏板的钢筋倒成了67.399吨了,怎么回事?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你没有截图,没有办法准确判断,你可以三维看看,估计是你 ,柱墩截面水平尺寸小于筏板主筋的两倍锚固长度造成的
不扣筏板主筋,是筏板钢筋在柱墩内连续通过,没有锚固长度,当设置扣除筏板主筋时,筏板主筋在柱墩内打断,各自进行锚固,而锚固的长度加起来大于为折断的总长度,所以,扣比不扣的工程量多了
2015-01-20 23:24:28
-
柱墩与筏板应该不存在什么扣减呀,柱墩又称墩基,一般位于筏基上部,柱根部。埋深大于3m、直径不小于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计。墩身有效长度不宜超过5m。