杨欢 2020-05-15 08:57:42 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 467查看 2回答
安装防雷接地上机问题
如图,防雷接地的工程量 我上机上的对吗 总感觉这个 接地网与均压环不太对
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图,防雷接地的工程量 我上机上的对吗 总感觉这个 接地网与均压环不太对
答:根据你的工程量,套用子目是对的,还有个接地母线-25*4的项,你现有的套的是40*4的
工程量计算漏项部分
1、引下线断接卡子
2、接地测试点
3、接地网调试
首次提交 2020-05-15 09:00:59 最近修改2020-05-15 09:10:37 (修改过2次)
-
均压环的定额中需要删除第二项
2020-05-15 09:01:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看