• 框架结构层高7m,在3.6m处设置的连系梁是按圈梁套价吗?我认为是套连续梁

    领导非让套圈梁  我认为不合理

    2020-05-16 07:54:37 补充

    工程是框架结构的车间,墙体是300厚混凝土空心砌块,后填充。层高7m,3.6m处设置300*300连系梁上又砌墙3m高。我认为这道连系梁是套矩形梁 ,领导非说套圈梁,我认为不合理

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:应该套连梁。

    2020-05-16 07:58:15 

  • 应按矩形梁

    2020-05-16 08:00:30 

  • 这个连系梁如果是结构设计的套矩形梁,如果是二次结构砌体加强的套圈梁。

    2020-05-16 08:25:39 