• 4.5M高楼层楼梯间可以算满堂红脚手架吗?

    4.5M高楼层楼梯间可以算满堂红脚手架吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般定额中都没有具体“楼梯脚手架”子目,所以你按照正常的房间来套相应的子目,楼梯间脚手架不用单列考虑的,满足了满堂脚手架的条件既可以套满堂脚手架,所以你要看当地的定额说明中,计取满堂脚手架应满足哪些条件。

    2008-07-13 11:20:52 

  • 满常脚手架是按建筑面积计算

    2008-07-14 08:50:35 

  • 3.6m以上应计算满堂脚手架,但已计算部分的里脚手架只能计50%

    2008-07-13 17:08:59 

  • 脚手架的使用是根据工程的施工工艺而定的,看你工程的装饰标准,施工工艺等,不是由你的层高决定的.

    2008-07-13 11:07:37 

  • 补充一点:应该计算,这往往是大家容易漏算的内容。你可以看看广联达服务新干线的学习课堂里就有这解释“容易漏算的100项”。

    2008-07-13 16:29:57 

  • 各省的定额各不相同哦,有的省的定额是3,6米以上计取,而有的不是.

    2008-07-13 11:24:22 

  • 满常脚手架是按建筑面积计算的,

    2008-07-13 11:28:08 

  • 我是东莞的,我们应该同样使用广东省定额,我来回答你,4.5M高楼层楼梯间可以算满堂红脚手架!

    2008-07-13 11:54:42 

  • 在河南省,室内高度大于3.6米的天棚装饰,是计算满堂脚手架的 对于楼梯间,我个人认为是不可以计算满堂脚手架的,因为他不是一个室内,也就是说不是一个房间 但是,如果计算满堂脚手架,只有在顶层的部分可以,原因也是有的,就是他的高度确实到了计算的条件 关键看你站在哪一方的立场来考虑了

    2008-07-13 12:01:34 

  • 可以 室内高度大于3.6米的都可以计算满堂脚手架

    2008-07-13 12:34:09 

  • 超过3.6米就计算满堂红脚手架

    2008-07-13 13:01:00 

  • 看一下你们那的计算规则吧。我们这的计算规则是 八. 内墙与天棚装饰脚手架 1、室内高度在3.6m以内的,其脚手架费用已包括在相应定额内; 2、室内高度在3.6m以上时 1)可计算满堂脚手架,内墙装饰不再计算脚手架; 2)无满堂脚手架时,可计算装饰用脚手架,套用里脚手架定额; 3)墙、柱、梁面及板底单独的勾缝、刷浆或喷浆工程,增加设施费10元/100m2,不计满堂架。 四.装饰工程脚手架工程量计算: 1、满堂脚手架: 1)按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,计算基本层; 2)超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。

    2008-07-13 14:22:27 

  • 不能这样算.综合脚手架里已经包含了.

    2008-07-13 21:40:56 