• 补充说明,我说的是框剪结构的,在两端墙内各增设一排

    补充说明,我说的是框剪结构的,在两端墙内各增设一排箍筋的。锚固是直径18一下的,例32*18=576,图纸要求不小于600mm时,怎么设置。

    问题补充:非框架梁的主筋有二级钢直径12、14、16、18、20、22、25,侧筋有二级钢直径12、14.还有元钢10的,锚固倍数是C25砼35d,c30砼是32d,但不得小于600mm, 箍筋是离墙50mm起布置,一般楼层,在两端墙或暗柱内各增设一排箍筋,在顶层墙内的锚固值内全部布置箍筋,间距是@150, 请高手测试后回答,谢谢!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    补充说明,我说的是框剪结构的,在两端墙内各增设一排箍筋的。锚固是直径18一下的,例32*18=576,图纸要求不小于600mm时,怎么设置。 这就说计算出的锚固不符合设计要求的锚固长度 此时在画完及标注完这架梁之后 汇总计算一下 然而应用布筋分析 把锚固值手工修改为最小值600,修改完成后进行锁定

    2008-07-13 16:16:15 

  • 两端墙内增加的箍筋你可以当成此梁的附加箍筋在原位标注里直接输入个数。至于你说的锚固是锚固是直径18以下的,例32*18=576,图纸要求不小于600mm这个情况好像只有手动修改。你先把梁的计算方式设置为:净长+2*La,然后再计算后修改锁定 提问老师说的是当梁主筋直径小于18的时候,就满足不了取最大值,如果梁的主筋全是18以下的都好办了,关键就是梁的主筋不全是18以下的。所以不好将就

    2008-07-13 11:08:24 

  • 你的意思是两者取大值,你可以根据你的锚固反推一个倍数值,或在钢筋里修改锁定

    2008-07-13 11:09:36 

  • 锚固是直径18以下的,例32*18=576,图纸要求不小于600mm时,怎么设置。 大于18的满足不小于600mm的要求,就在18以下的钢筋锚固搭接中将锚固值直接设为600就可以啦。锚固值是以200为分界点,小于200是钢筋直径的倍数,大于200是具体锚固数值。

    2008-07-13 14:26:56 

  • 你可以到计算设置里找到梁对其进行设置修改,把其设置成锚固只与600取大就可以了。软件会自动判断,当锚固值小于600时去600,当锚固只大于600的时候去锚固值。

    2008-07-13 22:02:46 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题