    坡屋面板老虎窗顶板负筋 1为什么计算后的负筋不按定尺增加搭接长度,怎样才能加入搭接长度? 2负筋的长度为什么只按画上的左右标注尺寸计算,而不计算因屋面坡度增加的长度量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所说的情况,应该把老虎窗的斜屋面负筋定义为跨板受力筋,负筋不会根据板的形状自动调整长度,而跨板受力筋就相当于搭在两个支座上的负筋,利用跨板受力筋还可以设置搭接长度同时解决搭接长度的问题,试试看

    2008-07-13 13:42:56 

  • 负筋就是你输入多少就是多少的,当然不会随着坡度改变了,坡屋面的板处理很麻烦,你可以用受力筋的面筋处理

    2008-07-15 00:18:13 

  • 可以在单构件中处理.