• 剪力墙结构抗震等级问题c

    设计总说明中说明抗震等级为三级,但是在剪力墙配筋图中个别暗柱和剪力墙上标注为二级,请问在剪力墙上标明二级抗震等级包不包括剪力墙端部的暗柱也为二级?剪力墙上标明二级抗震等级的应如何设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以在“楼层管理”里面定义为三级抗震。这个位置的设置影响整个楼层。然后你在建立剪力墙构件的时候,修改个别有变化的剪力墙构件的抗震等级。记得要去掉括号后修改。暗柱同样道理。 个人觉得剪力墙上标明二级抗震等级包括剪力墙端部的暗柱,可以和设计人员沟通一下。 祝你好运^_^

    2008-07-13 14:04:55 

  • 1.包括剪力墙端部的暗柱也为二级 2.剪力墙上标明二级抗震等级的选择相应墙体图元更改其锚固搭接值即可,因为抗震等级对墙体的影响就是它的锚固搭接值

    2008-07-13 15:10:11 

  • 应该都是三级的你跟设计人员联系一下看他们怎讲

    2008-07-13 16:55:44 

  • 我想得问问设计人员了,应该是三级吧,请设计者确认一下呗

    2008-07-13 13:17:11 

  • 1.暗柱也为二级 2.剪力墙上标明二级抗震等级的应如何设置?在定义构件里设置。

    2008-07-13 13:17:57 

  • 答;在个别暗柱和剪力墙定义时单独处理计算设置

    2008-07-13 13:26:27 

  • 你先咨询一下设计人员有不有问题如没有在工程设置里单独修改就行

    2008-07-13 14:30:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!