• 首层梁板标高是5.1米,但首层地坪标高是收阶的,层

    首层梁板标高是5.1米,但首层地坪标高是收阶的,层高在3.3---5.1之间不等高,基础是独立基础(高度0.6米),基础的底标高是室外标高减少0.6米,现室外地坪高暂定的是-0.45米,我现在是按3.3米设置的首层层高,把另1.8米高度降到基础里,那么基础的层高是2.95(1.8+1.05)米,这样一来且独立基础的标高每一个都要去调整.很座麻烦,请问各位老师,我的第一层层高怎么设置且不用去调标高.

    问题补充:是的,我的独立柱基础底标高就是都不在一个标高上呀

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你就按照5.1米设置首层,不能往基础里降,这样肯定出问题,按照图纸标高将构件一个一个输入,拿标高控制各个构件就可以了

    2008-07-15 07:49:56 

  • 你在看看吧,你把标高说的乱七八糟的,可能概念搞错了,你把图纸上的标注标高原封不动的报上来,让大家帮你分析一下。

    2008-07-13 14:50:31 

  • 在钢筋软件里,基础标高按1.05米,一层标高按最高的5.1米定层高,画构件时先按层高统一画完,然后将3.3米处的构件用框选选中,在属性编辑器中将标高统一改,很快地就可以完成构件的修改。

    2008-07-13 14:52:25 

  • 我也出现过这种问题,基础导过来要修改,很麻烦

    2008-07-13 14:58:52 

  • 在图形算量和钢筋抽样中,都有分层这个功能,你可以用它,正好对号如坐

    2008-07-13 15:04:44 

  • 回答:你就按照5.1米设置首层,不能往基础里降,这样肯定出问题,按照图纸标高将构件一个一个输入,拿标高控制各个构件就可以了。不妨试一试?

    2008-07-13 15:21:00 

  • 用分层这个功能

    2008-07-14 08:52:06 

  • 我觉得在计算钢筋时无需考虑首层地面标高不同的问题,你可设定一个首层地面的平均高度,其他的照图纸输入就可以了,这样比较方便,且不影响钢筋计算结果。

    2008-07-13 16:41:21 

  • 你这么画一层的柱不是分两部画了吗?也很麻烦 不过现在你可以把基础层标高改为0.6M,建一个首层高为2.95-0.6M,把你原来的一层改为二层,

    2008-07-13 14:44:50 

  • 答:你应该把首层标高设置成5.1米,把基础层标高设置成1.05米就行啦

    2008-07-13 18:18:17 

  • 你所表述的标高不是很清楚,“我现在是按3.3米设置的首层层高,把另1.8米高度降到基础里,那么基础的层高是2.95(1.8+1.05)米”怎么你的基础又变成了2.95,如果我没有理解错的花,你的标高应该是2.4,因为这个与你设置的室外高差是没有关系的。 你的独立基础的底标高都不相同吗,不是很明白你的意思,呵呵。

    2008-07-13 21:52:09 