• 钢筋算量问题: 1、输板钢筋时怎么定义钢筋,

    钢筋算量问题: 1、输板钢筋时怎么定义钢筋,是按图纸一个钢筋号一个钢筋号输,还是定义一个受力筋不同钢筋号都能用,譬如1号和3号受力筋相同都是A10@200,定义一个受力筋行吗? 2、一个工程我还没有做完,刚做完两层,汇总计算了一下,发现一层和二层的框架柱不一样,一层3.48米,二层3.31米,但是定义是层高都是3.6米,为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、板受力筋如果是同一规格同一间距,只定义一种受力筋即可。至于负筋即使是同一种受力筋,但长度不一样,有时图纸将长度一样的定义为一种型号筋,如1号筋。你只需修改负筋长度就可以。 2、首层和二层的框架柱纵筋计算长度本来就不一样: (当没有地下室时)首层柱纵筋长度=首层层高-首层净高Hn/3+max{二层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}+与二层柱纵筋搭接lle(如采用焊接时,搭接长度为零) 二层柱纵筋长度=二层层高-max{二层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}+max{三层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}+与三层柱纵筋搭接lle(如采用焊接时,搭接长度为零) 3、当你的工程未画三层柱时,二层柱纵筋长度又会按顶层柱钢筋计算。

    2008-07-13 16:27:20 

  • 1、如果板钢筋的钢筋信息一致的话,可以定义成一个,按照布置就可以了。如果你为了以后对结算这些或者便于根据图纸查找的话,那么还是按图纸的钢筋号来定义,省得以后找不到。 2、柱子钢筋不一样的原因:你的这个工程有没有地下室?如果没有地下室,那么基础层里从基础顶到首层地面结构标高的柱子钢筋是计算到首层软件里的你查看计算式就知道了

    2008-07-13 15:53:46 

  • 1、可以的, 2、你是说的钢筋长度不一样吧?针对03G101好好看看计算公式,一层的柱子筋减去了基础的插筋,加上了二层露出的长度,二层的钢筋减去了一层露出的钢筋,因为你三层没画,估计还没有加上三层露出的长度。

    2008-07-13 15:54:49 

  • 相同的话定义一个就行了

    2008-07-13 15:57:05 

  • 如果板筋规格间距相同的话是可以的不要一个个输那样太麻烦你可以用反建构件试试想信会快许多

    2008-07-13 16:24:50 

  • 1,钢筋相同定义一个就行;2,你的钢筋在二层结顶了。

    2008-07-13 16:09:30 

  • 1、钢筋信息完全相同是可以定义一次多次使用的。但为了核对方便还是与图纸相吻合的好,你想是不是。 2、梁高、板厚对柱高都有影响,仔细检查一下,另外定义柱高时是否修改过高度,最好是默认的标高(高度),带括号的数据是默认的数据。

    2008-07-13 16:16:42 

  • 若是钢筋型号与间距一致就可以定义一个构件;第二个问题的原因是你在定义柱构件时在属性中修改了柱的标高造成的。你再检查一遍吧。

    2008-07-13 18:13:22 