liuhj 2013-11-25 16:21:07 | 钢筋算量GGJ2013 | 1169查看 1回答
为什么工程经济指标表和楼层构件类型级别直径汇总表的钢筋量对不上?
工程经济指标表和楼层构件类型级别直径汇总表的钢筋量对不上,如图:
批量选择基础负二层暗柱的量和报表中的也对不上,如图:
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:设置报表范围--设置钢筋类型中没有选择箍筋,只选择了直筋,工程技术经济指标表中统计的整个工程的所有钢筋量,但是楼层构件类型级别直径汇总表中只是统计的工程中直筋的量。绘图界面批量选择统计的是直筋和箍筋的总量,报表中只统计的直筋的量,所以也对不上。
解决方案:设置报表范围--设置钢筋类型中直筋和箍筋都打对勾确定即可。
2013-11-25 16:21:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看