• 图形算量楼层标高问题j

    该工程第十七层层高为4.5m(顶标高为73.8m),局部5.7m(顶标高为75m),第十八层层高为3m(顶标高为78m),在工程设置中将十七层层高设置为5.7m,十八层层高设置为3m,十七层层高为4.5m的部位可以在该层构件属性中将高度5700改为4500,问题为在第十八层构件属性中柱墙底标高项目中显示标高均为75m,实际底标高有73.8m,在属性中修改底标高修改不了,问如何修改,或不修改影不影响图形计算。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按你的方法做是正确的,不用修改,不影响算量的。

    2008-07-14 08:05:33 

  • 我觉得可以将十七层层高设置为4.5m。局部的5.7米先按照4.5m的布置上去,在十八层的时候设置各构件的高度为1.2m。

    2008-07-14 08:03:02 

  • 这个问题现在还真难解决,我提个变通办法供你参考: 将第十八层改为第十九层,将第十七层定义成4.5m,加一个虚拟层第十八层,层高1.2m,这样处理相对应的构件就会解决问题的。 这是我处理这类问题时 的土办法,供你参考。 4.7m高的部分在十七层中只布置墙柱,不布置梁板;十八层中4.5m高部分只布置墙柱,不布置梁板;这样到第十九层(原来的十八层)就可以正常布置了,墙柱就都连续了。 注意,标高一定要默认的。

    2008-07-14 08:06:58 

  • 在2008中好解决了,但是在8.0中要么用子楼层要么用xagcc的办法解决。

    2008-07-14 08:13:17 

  • 你可以建立子楼层解决

    2008-07-14 08:21:48 

  • 可在17层设置子层4.5,柱墙在18层相应降低

    2008-07-14 08:28:35 