• 在梁集中标注中的箍筋存在例如a8@100(2)N,那么N表示是抗扭,在软件中怎么处理呢 ?m

    问题补充:直接在软件中输入a8@100(2)N,软件是不认可的,软件中只能输入a8@100(2),该怎么处理?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在梁集中标注中的箍筋存在例如a8@100(2)N,那么N表示是抗扭,在软件中怎么处理呢 ? 答:有一种梁的箍筋,设计时是封闭箍,就是箍筋封口处不是平直部分10d,而是搭接长度。 目前软件还没有办法处理。只能手工处理

    2008-07-14 09:45:06 

  • N表示梁侧面的抗扭纵筋,在箍筋中的N可能是笔误,你应联系设计人员问清楚。

    2008-07-14 23:02:22 

  • 在钢筋集中标注的侧部筋中输入如 N4B12 即可。

    2008-07-14 09:37:35 

  • a8@100(2)N,那么N表示是抗扭,在软件中集中标注 表格输入亦可

    2008-07-14 09:38:19 

  • 箍筋中的N可能是错误标注。

    2008-07-14 09:38:55 

  • 箍筋中的N可能是错误标注,没有这种标注方法,你可以咨询一下设计。

    2008-07-14 09:42:41 

  • 梁的抗扭钢筋会单独标注的,这种标注没有遇到过,你还是咨询一下设计单位把。

    2008-07-14 09:46:03 

  • N为抗扭钢筋,你在集中标注中箍筋只输入A8-100(2)就可以,再在侧边钢筋中输入N,后面加上钢筋的信息,你再好好看看设计说明及图纸上有没有说到的侧面钢筋是多少输入就行。

    2008-07-14 09:46:39 

  • 1、箍筋种出现N应该是不正确的,没有这种标注,可以和设计院联系一下。 2、如果是在侧面钢筋就可以直接输入就可以了,N要写在最前边然后在输入钢筋信息。

    2008-07-14 10:28:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: